新西兰天维网社区

标题: hrv+heatpump=? [打印本页]

作者: hitye    时间: 2010-10-26 23:16:13     标题: hrv+heatpump=?

如题,具体来说,两台heatpump+hrv是不是效果比三台heatpump好呢
作者: 花天堂    时间: 2010-10-26 23:27:03

如题,具体来说,两台heatpump+hrv是不是效果比三台heatpump好呢
hitye 发表于 2010-10-26 23:16


HRV也要房子本身有保溫層. 不然沒啥用....

我一個承包商自己家很大, 他就裝了好幾個Heat Pump, 然後加上HRV...
作者: hitye    时间: 2010-10-27 01:28:31

HRV也要房子本身有保溫層. 不然沒啥用....

我一個承包商自己家很大, 他就裝了好幾個Heat Pump, 然後加上HRV...
花天堂 发表于 2010-10-26 23:27

现在盖房都得做保温......
作者: 好事之徒    时间: 2010-10-27 05:50:24

可以看看政府关于通风系统的报告 去年做的 还算up-to-date
http://www.energywise.govt.nz/node/4941
里面对不同种类的通风系统做了比较详细的分析比较 (HRV 这个品牌不是真正意义上的"HRV" 报告里也指出他们那类系统(positive pressure, roof cavity heat transfer ventilation systems)不是best practice, 最好的是从室外吸入新鲜空气的 balanced pressure, heat recovery ventilation systems,这也才是真正意义上的"HRV", 细节请看报告)
作者: 好事之徒    时间: 2010-10-27 05:54:21

装几个heap pump 还不如就装个central heating
加上一套通风系统其实就是为了不用开窗

我家没事就喜欢开窗 尤其新房子更要把装修的化学物质给吹走
作者: yangki    时间: 2010-10-27 07:30:00

可以看看政府关于通风系统的报告 去年做的 还算up-to-date
http://www.energywise.govt.nz/node/4941
里面对不同种类的通风系统做了比较详细的分析比较 (HRV 这个品牌不是真正意义上的"HRV" 报告里也指出他们那类 ...
好事之徒 发表于 2010-10-27 05:50

作者: 假装多好    时间: 2010-10-27 10:48:08

ls 说得对。HRV就是自动“开窗”系统。家有人,又喜欢开窗就不用装,家没闲人,或不喜欢开窗,就装一个。;lol;