请专业builder帮忙解答买房前两次房屋检测结果大不相同,怎么办?
[打印本页]
作者:
pinkcat999
时间:
2011-8-25 21:10:12
标题:
请专业builder帮忙解答买房前两次房屋检测结果大不相同,怎么办?
看中了一个房子,第一次是我们找到realsure做的检测,查处房子窗户和浴室地面湿度较高,建议做进一步检测。现在房主找了个builder检查完结果realsure检查出来的问题基本都否了,只剩一些小问题。realsure用的是比较老式的只能发出报警声但没有读数的机器,这个builder用的是delta 2200,但我又一次看到他在检测前把屏幕显示的数字调小了,有明白的专业人士请指点一下,不胜感激。
delta 2200测湿器可以自己调小数值吗?谢谢
作者:
品质生活
时间:
2011-9-2 00:17:51
他调小的应该是警报的数值,比方说木头湿度在18%以下算是干的,他就把数值调到18%,超过了就会报警,但其他材料判断干,潮或湿的值又会不一样,所以有时候是需要调整的。希望能解答你的困惑。。。
作者:
风继续吹
时间:
2011-9-2 11:50:48
这两家检查公司,是检查空气湿度还是带探针的扎到木头里面测的湿度?如果是空气湿度那时时刻刻都在变得没有可比性。如果是探测内部湿度的话,宁可信其有了,还有一点是第二个检查的是房主请来的,多多少少会有点怀疑。18%湿度是极限了,如果是14%以内就非常棒了,我上次西区的房子封板前,检查是14.8%-16%,city council勉强给我过了,然后我担心以后有问题,干脆又凉了两天才封板。