我们家的洗衣机 只要放在60度以上~洗一会就跳闸(电源跳闸)~~~这是这么回事?????  很郁闷不能拿热水洗衣服~~~~



求高人解答~~~~~

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  2.78%

UID
131112
热情
1921
人气
2517
主题
59
帖子
5714
精华
3
积分
5139
阅读权限
30
注册时间
2007-10-27
沙发
发表于 2009-7-7 23:17:25 |只看该作者 微信分享
跳哪个闸   RCD, MCB, ACB....
Love me Love my dog

使用道具 举报

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

升级  29.07%

UID
130229
热情
2310
人气
3561
主题
15
帖子
1881
精华
0
积分
3936
阅读权限
30
注册时间
2007-10-9

新时政

板凳
发表于 2009-7-7 23:53:42 |只看该作者 微信分享

回复 2# yangki 的帖子

我不明白 就是电闸跳起来 洗衣房和小屋的插座的电源都没有

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  2.78%

UID
131112
热情
1921
人气
2517
主题
59
帖子
5714
精华
3
积分
5139
阅读权限
30
注册时间
2007-10-27
地板
发表于 2009-7-8 10:41:25 |只看该作者 微信分享
发个跳闸的照片上来看看是哪种电闸
Love me Love my dog

使用道具 举报

Rank: 4

升级  70%

UID
179690
热情
5
人气
0
主题
0
帖子
148
精华
0
积分
79
阅读权限
20
注册时间
2009-4-7
5#分享本帖地址
发表于 2009-7-8 12:46:34 |只看该作者 微信分享
总觉得ls得超级厉害,什么问题都知道,太强了

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  2.78%

UID
131112
热情
1921
人气
2517
主题
59
帖子
5714
精华
3
积分
5139
阅读权限
30
注册时间
2007-10-27
6#分享本帖地址
发表于 2009-7-8 19:29:14 |只看该作者 微信分享
原帖由 瑠可...の心 于 2009-7-8 11:46 发表
总觉得ls得超级厉害,什么问题都知道,太强了

呵呵, 就是天天上班面对的不会 , 所以辞职不干了
Love me Love my dog

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

升级  96.67%

UID
7636
热情
46
人气
135
主题
0
帖子
781
精华
2
积分
490
阅读权限
20
注册时间
2003-5-17
7#分享本帖地址
发表于 2009-7-8 23:03:27 |只看该作者 微信分享
原帖由 luanluan 于 2009-7-7 22:53 发表
我不明白 就是电闸跳起来 洗衣房和小屋的插座的电源都没有


很可能是洗衣机内部有问题,导致空气开关(MCB)跳了,


原帖由 yangki 于 2009-7-7 22:17 发表
跳哪个闸   RCD, MCB, ACB....


根据描述,应该不是RCD跳了。。。。。

只是一路保险丝或空气开关(MCB)跳了。

另外问一下,ACB是啥的缩写啊?全称是什么啊?
EWRB   -  NZ注册电工

使用道具 举报

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

升级  2.78%

UID
131112
热情
1921
人气
2517
主题
59
帖子
5714
精华
3
积分
5139
阅读权限
30
注册时间
2007-10-27
8#分享本帖地址
发表于 2009-7-9 09:24:17 |只看该作者 微信分享
原帖由 Gshepherd 于 2009-7-8 22:03 发表


很可能是洗衣机内部有问题,导致空气开关(MCB)跳了,




根据描述,应该不是RCD跳了。。。。。

只是一路保险丝或空气开关(MCB)跳了。

另外问一下,ACB是啥的缩写啊?全称是什么啊?


凡事皆有可能。。。。 未检测过的, 不敢妄下定论

MCB miniature circuit breaker
ACB air circuit breaker
RCD residual current device
俺只是来灌灌水的, 如有错漏, 还望lsd的电工多多指正
Love me Love my dog

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

升级  96.67%

UID
7636
热情
46
人气
135
主题
0
帖子
781
精华
2
积分
490
阅读权限
20
注册时间
2003-5-17
9#分享本帖地址
发表于 2009-7-9 10:05:24 |只看该作者 微信分享
原帖由 yangki 于 2009-7-9 08:24 发表


凡事皆有可能。。。。 未检测过的, 不敢妄下定论

MCB miniature circuit breaker
ACB air circuit breaker
RCD residual current device
俺只是来灌灌水的, 如有错漏, 还望lsd的电工多多指正



ACB 好象。。。。。。好象和MCB。。。。。这个可能有,学艺不精,需要翻书查一下。

另外,根据描述判断应该不是RCD跳了,如果是RCD跳的话,楼主几天前早就找电工查了,根本挺不到现在了。。。
EWRB   -  NZ注册电工

使用道具 举报