新西兰天维网社区

 找回密码
登录  注册
搜索
热搜: 移民 留学
查看: 694|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[谈房] 请专业builder帮忙解答买房前两次房屋检测结果大不相同,怎么办?  关闭 [复制链接]

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

升级  57.38%

UID
247455
热情
10850
人气
13020
主题
58
帖子
1733
精华
0
积分
12869
阅读权限
30
注册时间
2010-7-19
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-25 21:10:12 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享
看中了一个房子,第一次是我们找到realsure做的检测,查处房子窗户和浴室地面湿度较高,建议做进一步检测。现在房主找了个builder检查完结果realsure检查出来的问题基本都否了,只剩一些小问题。realsure用的是比较老式的只能发出报警声但没有读数的机器,这个builder用的是delta 2200,但我又一次看到他在检测前把屏幕显示的数字调小了,有明白的专业人士请指点一下,不胜感激。
delta 2200测湿器可以自己调小数值吗?谢谢

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

升级  27.8%

UID
288346
热情
869
人气
1483
主题
4
帖子
193
精华
0
积分
1278
阅读权限
20
注册时间
2011-6-21
沙发
发表于 2011-9-2 00:17:51 |只看该作者 微信分享
他调小的应该是警报的数值,比方说木头湿度在18%以下算是干的,他就把数值调到18%,超过了就会报警,但其他材料判断干,潮或湿的值又会不一样,所以有时候是需要调整的。希望能解答你的困惑。。。

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

升级  57.8%

UID
113379
热情
314
人气
1041
主题
32
帖子
1742
精华
0
积分
1578
阅读权限
20
注册时间
2007-4-1

最强王者 永恒钻石 尊贵铂金 10周年纪念

板凳
发表于 2011-9-2 11:50:48 |只看该作者 微信分享
这两家检查公司,是检查空气湿度还是带探针的扎到木头里面测的湿度?如果是空气湿度那时时刻刻都在变得没有可比性。如果是探测内部湿度的话,宁可信其有了,还有一点是第二个检查的是房主请来的,多多少少会有点怀疑。18%湿度是极限了,如果是14%以内就非常棒了,我上次西区的房子封板前,检查是14.8%-16%,city council勉强给我过了,然后我担心以后有问题,干脆又凉了两天才封板。
Treasure Homes Ltd
021518669

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版| 联系论坛客服| 广告服务| 招贤纳士| 新西兰天维网

GMT+13, 2024-11-26 23:54 , Processed in 0.015990 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2 Licensed

Copyright 2001- Sky Media Limited, All Rights Reserved.

回顶部