新西兰天维网社区

标题: 熱水爐出問題了!!!!! [打印本页]

作者: jels    时间: 2013-5-5 20:26:30     标题: 熱水爐出問題了!!!!!

熱水爐好像壞了,房上熱水爐的水管水一直留,水也一直流進爐子裡,該如何解決呢?有好的水電工可以介紹一下嘛?謝謝
作者: pychen    时间: 2013-5-5 20:43:51

应该是小CASE吧,减压阀坏掉了, 连工带料 $300左右修好。
作者: jels    时间: 2013-5-5 21:58:44

pychen 发表于 2013-5-5 20:43
应该是小CASE吧,减压阀坏掉了, 连工带料 $300左右修好。

請問一下你是水電工嗎?謝謝
作者: pychen    时间: 2013-5-5 22:00:50

我不是水工, 但这个状况我碰到过 , 跟你一模一样的状况,就是下面的那个进水阀门坏了,找个水工300元半小时修好。
作者: 雷蒙德    时间: 2013-5-5 23:25:53

本帖最后由 雷蒙德 于 2013-5-5 23:29 编辑

你热水出...冷水一定会补进的.....
你hot water cylinder 是 mains pressure  还是 low  pressure......
你的hot water cylinder 是在房顶夹层里面是吗?必须有热水流出 冷水才会进去..... mains pressure 的 如果你的水龙头都关紧了.....你在看看我怀疑是你的tpr valve leaking.....,如果罐内压力过高,热水会从这个阀门流出 通向户外.....和 low  pressure.房顶排气是一样的道理.....看看室外有没有那个管子流热水......
作者: jels    时间: 2013-5-5 23:31:30

雷蒙德 发表于 2013-5-5 23:25
你热水出...冷水一定会补进的.....
你hot water cylinder 是 mains pressure  还是 low  pressure......
...

謝謝,如果流出來的是冷水呢?那是哪一種情況呢?
作者: 雷蒙德    时间: 2013-5-5 23:38:20

本帖最后由 雷蒙德 于 2013-5-5 23:55 编辑
jels 发表于 2013-5-5 23:31
謝謝,如果流出來的是冷水呢?那是哪一種情況呢?

还可能你家房顶有个蓄水池  ,是给你家low Pressure的hot water cylinder 提供冷水的,估计是tank 那个浮漂的截止阀坏了....所以冷水不停的进,水位不停上升 在最高处一般有个水管连接的室外,这个是起到保护作用  避免蓄水池过满把房顶淹了....会通过那个导管流向户外.... 你爬上去看看吧... 但是这种情况 hot water cylinder 不会补进冷水  .....因为水不是从hot water cylinder 出来的.....你说的是有水出.. 就有水进去 ......说的很不详细. ,全靠你的直觉不行的...............只有看了才知道. 这个和电工没关系,需要的是水工....,热水管水不热才需要电工.....
作者: jels    时间: 2013-5-6 17:57:22

雷蒙德 发表于 2013-5-5 23:38
还可能你家房顶有个蓄水池  ,是给你家low Pressure的hot water cylinder 提供冷水的,估计是tank 那个浮 ...

謝謝那麼清楚地講解,我在試看看,真是太感謝了




欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skytrade.co.nz/) Powered by Discuz! X2